GSP附录1  《冷藏、冷冻药品的储存与运输管理》检查项目第10104条(装车前应检查冷藏车辆的启动、运行状态,达到温度后方可装车)。其中检查内容第三条(开始装车时关闭制冷机组,并尽快完成药品装车)。请问 关闭制冷机组的目的是?谢谢。
沙发
发表于 2017-11-14 11:23:18 | 只看该作者 来自 四川成都
在车厢打开瞬间,冷藏车制冷机组由于蒸发器风扇还在工作,风扇将冷空气从冷藏车车厢顶部吹出,下部呢会将外面的热气迅速吸进来,从而导致车厢温度快速上升。如果是关闭冷藏车制冷机组,那么风机处于停止状态,空气停止流动,车厢内外风压一致,外面的热空气进入车厢的速度也会大大减慢。