发表于 2014-6-20 09:35:47 | 显示全部楼层 来自 重庆
空调机组初中效过滤器的更换周期
请教各位:如何确定空调机组初中效过滤器的更换周期。验证指南上说:终压差是初压差的二倍时更换,这个标准不可行。因为初中效滤布进行清洗后,孔径有可能变大,终压差则变小。


赞同赞同,我公司里就存在这个问题。所以清洗后有没有一个标准来确定什么时候必须报废呢
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:36:31 | 显示全部楼层 来自 重庆
根据供应商提供的初效过滤器的最终压降值,用来指导初效过滤器的更换
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:37:00 | 显示全部楼层 来自 重庆
初阻值是调试时第一次记录的阻值或者清洗更换后第一次记录阻值,对于初效终阻值为100Pa,中效终阻值为160Pa.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:37:33 | 显示全部楼层 来自 重庆

以现场为标准
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:38:13 | 显示全部楼层 来自 重庆
阻力是一个变值,他随风量变化,清洗次数变化,新的根据调试记录或清洗后初次安装测的阻力
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:38:51 | 显示全部楼层 来自 重庆
终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。
大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。
过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长,但它会使空调系统风量锐减。因此,没有必要将终阻力值定得过高。
低效率过滤器常使用直径≥10mm的粗纤维滤料。由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因此,要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:39:32 | 显示全部楼层 来自 重庆
空调系统初\中效的初阻力各厂家不尽相同,我们采用终阻力是初阻力的2倍时进行更换(不提倡清洗),我们从不清洗,因为清洗虽节约了初中效,但无形之中影响高效缩短其使用寿命。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:40:07 | 显示全部楼层 来自 重庆
应该是调试时,模拟生产工况时,一定的风量下的滤器两端压差,应该是一个变值不知对不对??
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 09:41:00 | 显示全部楼层 来自 重庆
我只觉得你们在说问题的时候往往只说了一半,而没有把这个问题说深、说透
首先要明确,过滤器的初阻值是在过滤器第一次安装时的压差表上所显示的值,前提是你的风量已经很定,换气次数已达到要求。理论计算方法为,1》不安装过滤器时,测得进风压力值p1,装上过滤器之后,测得进风压力值p2,p1和p2的之差即为初阻值。
至于终阻力是初阻力的2~4倍,但是一般往往选择2倍关系,这主要是处于对保护过滤器和洁净环境的考虑。如果制定4倍关系,则过滤器很容易吹破进而影响高效和洁净环境。
另外还需说明的就是,厂家提供的初阻值不能作为首次安装的参考值,因为风量和过滤器本身的阻力是呈线型关系的,风量越大,阻力越大,举例说明,袋式过滤器EU9风量变化范围从0~1800m3/h,过滤器的阻力从0~120,因此一般说出厂的过滤器阻值是指:在额定风量下过滤器的阻力值。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-9 16:28:21 | 显示全部楼层 来自 广东广州
青丝成白发 发表于 2014-6-20 09:41
我只觉得你们在说问题的时候往往只说了一半,而没有把这个问题说深、说透
首先要明确,过滤器的初阻值是在 ...